在绝缘子避雷器项目的开发过程中,最常见的问题包括以下几种:
- 原因:设备密封设计存在缺陷,导致水气进入到氧化锌避雷器内部;装配式工艺要求不严,组装环境湿度较大,绝缘件未经干燥处理或处理不彻底便进行组装,导致外界环境中水气进入到避雷器内部;运行中密封材料老化,生产厂家使用的密封材料性能较差,在产品寿命后期或温湿度变化较大时,密封材料就会发生不同程度的失效,导致水气进入。
- 解决方法:选择有先进设备设计及制造工艺的生产厂家,产品具有多年运行经验;选用先进的装配工艺,在装配前应对其进行严格的密封性测试,防止因装配问题导致设备内部受潮。
- 原因:氧化锌避雷器 1mA 直流参考电压选取过低,导致荷电率过高,加上电网电压波动,使得避雷器在持续工作电压下的电流增大,电阻片温度升高。
- 解决方法:在设计选型时选择具有足够的额定电压和持续运行电压的避雷器。
- 原因:避雷器整体较高,必须采取均压措施。若设计中缺乏正确的计算和验证,可能导致电位分布不均,加速避雷器老化。
- 解决方法:通过观察避雷器的外观和运行情况,结合电位分布测试进行判断,及时调整设计或更换损坏的部件。
- 原因:运行环境恶劣,如严重污秽、冰雪覆盖等。
- 解决方法:定期对避雷器外护套的污秽进行清理或在外表面涂上防污材料。
- 原因:系统中的短路或过载情况导致内部元件如保险丝、电阻等损坏;设备长期运行中的震动或外部振动可能导致内部连接件松动或断裂;制造过程中使用的材料存在质量问题,导致内部元件易受损坏。
- 解决方法:加强设备的维护和管理,定期检查设备的运行状况,及时发现并处理潜在的故障隐患;提高设备的抗振性能,减少震动对设备的影响;选择质量可靠的材料和供应商,确保设备的内部元件质量。
- 原因:接地系统存在接地电阻过大或过小的情况,影响避雷器的接地效果;接地线路受到外部因素损坏或老化,导致接地效果不佳。
- 解决方法:定期检查接地系统的电阻值,确保其在规定范围内;对接地线路进行巡检和维护,及时发现并修复接地线路的故障。
- 原因:缺乏定期的检查和维护,使得系统中的故障无法及时发现和处理;避雷器监测系统的通信故障,导致无法及时获取避雷器的工作状态。
- 解决方法:建立有效的避雷器监测系统,实时监测避雷器的运行状态;定期对监测系统进行维护和升级,确保其正常运行。
综上所述,绝缘子避雷器项目开发中的问题多样且复杂,但通过采取上述针对性的措施和方法,可以有效预防和解决这些问题,确保项目的顺利进行和产品的可靠性能。